Цитата(protector @ 1.3.2024, 5:56)

А 100% и не требуется, достаточно только чтобы нагрузка была активно-емкостной.
Отрицательная реактивная мощность - как Вы её себе представляете?
Цитата
И что это меняет?
Да просто напоминаю, что такое реактивность, а то кажется, что многие не знают)
Цитата
Ну не обязательно емкости иметь громкое название " установка", чтобы создавать емкостную нагрузку.
Да, мне сначала показалось, что там тысячи кВАр.
Цитата(с2н5он @ 1.3.2024, 7:23)

РЕСУРС UF
Не знаю таких слов.. надо разбираться, что это и как меряет/показывает.
Цитата(НИР @ 1.3.2024, 7:27)

Для интереса.
У нас на предприятии есть АИИС КУЭ, счетчики эл.энергии типа СЭТ, EPQS.
Есть КЛ-6кВ длиной примерно 500м, 4 кабеля на одной ячейке включены всегда на холостой ход (резервное питание).
У счетчика 4 измерения, активка и реактивка прямое направление мощности и обратное направление мощности.
Так вот там счетчик на этой ячейке считает реактивку обратное направление примерно 24 кВар.
Емкостная нагрузка, но почему обратка, х.з. что считает счетчик?
Хотел прикрепить скан в виде ворд и пнг не получается.
Я гружу картинки на abcvg.org, потом из 3ей строчки беру ссылку с тэгом имг.
По данным кабеля (ёмкость) не пробовали рассчитать, там реально 24кВАр на 500м получается?